dubbio su collegamento resistenza

Moderatore: Junior Admin

yrag
CAPO OFFICINA
Messaggi: 32785
Iscritto il: dom nov 06, 2011 17:34
Località: Napoli

Re: dubbio su collegamento resistenza

Messaggio da yrag »

Il neutro non dovrebbe entrarci: se ho capito, il commutatore aggiunge atri guppi di 3 resistenze in parallelo a quelle un funzione.

"dovrebbe essere a triangolo, mentre queste sono collegate a stella"
Il collegamento stella o triangolo dipende dalla tensione nominale della singola resistenza. Nel tuo caso sono a 230 V e collegandole a stella, le alimenti a 400 V.
Avatar utente
zerozero
CAPO OFFICINA
Messaggi: 4172
Iscritto il: dom set 07, 2008 20:57
Località: forli

Re: dubbio su collegamento resistenza

Messaggio da zerozero »

no, spiego, la resistenza è solo questa, praticamente è composta da tre resistenze collegate così a stella, le tre fasi passano prima dal commutatore, poi arrivano alla resistenza, questo gruppo è da 9 kw è lo posso dividere tramite questo commutatore, non so se mi sono spiegato
Tommaso

L'attrezzo più importante per qualunque lavoro è la testa!
-------------------------------------------------------------
Non c'è cattivo più cattivo di un buono quando diventa cattivo!
yrag
CAPO OFFICINA
Messaggi: 32785
Iscritto il: dom nov 06, 2011 17:34
Località: Napoli

Re: dubbio su collegamento resistenza

Messaggio da yrag »

Mmmm... vuoi dire che della stella puoi alimentare uno o tutti i tre rami ?
Avatar utente
zerozero
CAPO OFFICINA
Messaggi: 4172
Iscritto il: dom set 07, 2008 20:57
Località: forli

Re: dubbio su collegamento resistenza

Messaggio da zerozero »

si esatto
Tommaso

L'attrezzo più importante per qualunque lavoro è la testa!
-------------------------------------------------------------
Non c'è cattivo più cattivo di un buono quando diventa cattivo!
Avatar utente
zerozero
CAPO OFFICINA
Messaggi: 4172
Iscritto il: dom set 07, 2008 20:57
Località: forli

Re: dubbio su collegamento resistenza

Messaggio da zerozero »

è una centralina che riscalda acqua per degli stampi, ha un termostato elettronico che controlla la temperatura è aziona un contattore, poi c'è il commutatore che mi da modo di variare anche la potenza
Tommaso

L'attrezzo più importante per qualunque lavoro è la testa!
-------------------------------------------------------------
Non c'è cattivo più cattivo di un buono quando diventa cattivo!
mario mariano
CAPO OFFICINA
Messaggi: 10318
Iscritto il: lun dic 23, 2013 14:36
Località: Roma Monte Sacro

Re: dubbio su collegamento resistenza

Messaggio da mario mariano »

se è cosi devi collegare anche il neutro, ....neutro fisso, poi una due o tre resistenze li pilota il termostato
yrag
CAPO OFFICINA
Messaggi: 32785
Iscritto il: dom nov 06, 2011 17:34
Località: Napoli

Re: dubbio su collegamento resistenza

Messaggio da yrag »

E' una cosa semplice e la si può risolvere in vari modi però è necessario sapere la tensione di lavoro delle resistenze e che commutazioni fa il commutatore.
Avatar utente
zerozero
CAPO OFFICINA
Messaggi: 4172
Iscritto il: dom set 07, 2008 20:57
Località: forli

Re: dubbio su collegamento resistenza

Messaggio da zerozero »

le tensioni sono scritte sulle resistenze 230/400 questo mi fa pensare che come la collego collego non dovrebbe bruciare :rotfl:
cmq domani faccio presto, chiamo l'elettricista e si arrangia lui :risatina: io gli monto la parte idraulica e fine :mrgreen:
Tommaso

L'attrezzo più importante per qualunque lavoro è la testa!
-------------------------------------------------------------
Non c'è cattivo più cattivo di un buono quando diventa cattivo!
yrag
CAPO OFFICINA
Messaggi: 32785
Iscritto il: dom nov 06, 2011 17:34
Località: Napoli

Re: dubbio su collegamento resistenza

Messaggio da yrag »

Beh, quelle se se colleghi male non bruciano subito: scaldano parecchio in più e campano molto meno.
Comunque dovrebbero essere a 230 e dovrebbero funzionare collegate tra fase e neutro una , due o tutte. Alla fine, tre interruttori unipolari e hai risolto...
... da saponaro, ovvio !
mario mariano
CAPO OFFICINA
Messaggi: 10318
Iscritto il: lun dic 23, 2013 14:36
Località: Roma Monte Sacro

Re: dubbio su collegamento resistenza

Messaggio da mario mariano »

:risatina: Zerozero, ora che ci hai raccontato tutto è semplice il collegamento, se sai riconoscere il neutro dalle tre fasi non ti puoi sbagliare, il neutro lo colleghi al centro stella e le fasi una per parte ai morsetti liberi, non ha importanza la posizione, .....tanto mica è un motore che deve girare :nono: , da quello che ho capito a monte o a valle del contattore pilotato dal termostato, c'è un commutatore a 3 o 4 posizione per inserire una, due, o tutte e tre le resistenze
Avatar utente
zerozero
CAPO OFFICINA
Messaggi: 4172
Iscritto il: dom set 07, 2008 20:57
Località: forli

Re: dubbio su collegamento resistenza

Messaggio da zerozero »

credo che il lavoro degli interruttori unipolari lo faccia questo commutatore, domani faccio duo prove col tester, il neutro lo dovrei individuare con facilità, dovrebbe essere quello blu :risatina:
Tommaso

L'attrezzo più importante per qualunque lavoro è la testa!
-------------------------------------------------------------
Non c'è cattivo più cattivo di un buono quando diventa cattivo!
mario mariano
CAPO OFFICINA
Messaggi: 10318
Iscritto il: lun dic 23, 2013 14:36
Località: Roma Monte Sacro

Re: dubbio su collegamento resistenza

Messaggio da mario mariano »

....il neutro è quello blu,....in teoria si ma quasi certamente alle resistenze arriveranno cavi al silicone o vitrosiliconici, che hanno lo stesso colore molte volte, .....allora come si determina, con certezza quale è il neutro??? con il tester,......tra il neutro e terra, in teoria....., ma solo in teoria dovresti avere tensione 0,.....mentre tra le fasi e terra 230 V, .....comunque quello che pochi V verso terra è il neutro
Giuvanin
TORNITORE E FRESATORE
Messaggi: 2570
Iscritto il: ven gen 14, 2011 00:04
Località: Piemonte

Re: dubbio su collegamento resistenza

Messaggio da Giuvanin »

Di solito le centraline riscaldamento stampi sono trifase, che marca è?
mario mariano
CAPO OFFICINA
Messaggi: 10318
Iscritto il: lun dic 23, 2013 14:36
Località: Roma Monte Sacro

Re: dubbio su collegamento resistenza

Messaggio da mario mariano »

Giovanin, senza ombra di dubbio, "nell'involucro" in foto ci sono tre resistenze da 3000 W cadauno che tu puoi collegare, in base alla tensione e potenza che hai, a stella (come sono collegate ora, quindi a 400 V 9000 W) a triangolo (togliendo il ponte a forma di stella attuale, e accoppiando opportunamente i terminali a due a due (230 V 9000 W) oppure alimentandone una due o tutte e tre anche in monofase (con potenze 3000 6000 0 9000 W),.....in pratica quello che fa ora il commutatore, adoperando, ovviamente tutte e tre le fasi
Avatar utente
zerozero
CAPO OFFICINA
Messaggi: 4172
Iscritto il: dom set 07, 2008 20:57
Località: forli

Re: dubbio su collegamento resistenza

Messaggio da zerozero »

sono della novafrigo
Tommaso

L'attrezzo più importante per qualunque lavoro è la testa!
-------------------------------------------------------------
Non c'è cattivo più cattivo di un buono quando diventa cattivo!
Rispondi

Torna a “Elettronica ed elettrotecnica generica”