inverter in 220mono out 220trifase

motori cc , asincroni , monofase , trifase , inverter e loro impostazioni

Moderatore: Junior Admin

xxxxxxxx
utente sotto controllo
Messaggi: 96
Iscritto il: lun feb 10, 2020 18:47

Re: inverter in 220mono out 220trifase

Messaggio da xxxxxxxx »

alla fine ne ho preso un cinese su amazzon,invogliato oltre 60 recensioni tutte positive di gente che lo ha installato su torni, ponti sollevatori ecc. lo ho preso sovradimensionato, il mio motore è da 1,5Kw, ho acquistato quello da 3,3Kw per non farlo lavorare impiccato, pagato 130€
xxxxxxxx
utente sotto controllo
Messaggi: 96
Iscritto il: lun feb 10, 2020 18:47

Re: inverter in 220mono out 220trifase

Messaggio da xxxxxxxx »

vorrei montarlo in questo modo:
interruttore magnetotermico, inverter, interruttore originale della macchina con funghetto di emergenza in serie, motore. se mi serve di spegnere il tornio per breve pausa, userei il suo interruttore mantenendo alimentato l'inverter, a fine lavoro, spengo quest'ultimo.
la pompa fluido refrigerante, la collegherei in parallelo al motore del tornio, usando gli stessi parametri di impostazione, secondo Voi, potrebbe andare bene?
giacomo328
TORNITORE E FRESATORE
Messaggi: 18490
Iscritto il: mer apr 20, 2011 13:38

Re: inverter in 220mono out 220trifase

Messaggio da giacomo328 »

no, non lo puoi fare
OBBIETTIVO RAGGIUNTO SONO RIUSCITO A FARMI DISATTIVARE
CARLINO
TORNITORE E FRESATORE
Messaggi: 19935
Iscritto il: lun gen 01, 2018 21:07
Località: Como

Re: inverter in 220mono out 220trifase

Messaggio da CARLINO »

" dovrai però comandare il tornio dall'inverter e non dai suoi comandi originali." Te lo avevo già scritto.....
xxxxxxxx
utente sotto controllo
Messaggi: 96
Iscritto il: lun feb 10, 2020 18:47

Re: inverter in 220mono out 220trifase

Messaggio da xxxxxxxx »

ok ok, :matto: allora niente interuttore della macchina, comando solo da pannello inverter
ma il funghetto come lo collego :?:
DonManuel
TORNITORE E FRESATORE
Messaggi: 2866
Iscritto il: ven mar 04, 2016 13:30
Località: Milazzo

Re: inverter in 220mono out 220trifase

Messaggio da DonManuel »

potresti collegare il fungo al circuito a bassa tensione dell'inverter e dargli il comando on/off, oppure se è proprio di emergenza puoi metterlo a monte prima dell'inverter in modo da togliere l'alimentazione all'inverter.

edit. (Intendevo dire di emergenza per togliere la corrente se ci possono essere problemi di natura elettrica, come corti o simili)
Ultima modifica di DonManuel il ven feb 14, 2020 08:47, modificato 1 volta in totale.
xxxxxxxx
utente sotto controllo
Messaggi: 96
Iscritto il: lun feb 10, 2020 18:47

Re: inverter in 220mono out 220trifase

Messaggio da xxxxxxxx »

se mi dici che si può fare, a monte dell inverter lo vedo meglio
giacomo328
TORNITORE E FRESATORE
Messaggi: 18490
Iscritto il: mer apr 20, 2011 13:38

Re: inverter in 220mono out 220trifase

Messaggio da giacomo328 »

Gli inverter hanno i comandi a bordo o le uscite per fare inversione e regolazione di frequenza ovvero variare la velocità se vuoi mettere il fungo come dici te su l’alimentazione dell’inverter Non puoi dare il carico al fungo, ma ci devi comandare un contattore con autoritenuta, ovvero marcia con pulsante na e fungo nc su l’altro capo della bobina.
Comunque è consigliabile spengere l’inverter dal suo tasto.

Poi troverai centinaia di argomenti con schemi onestamente credo che la maggior parte degli utenti non ne possa più di questo argomento :rotfl:
OBBIETTIVO RAGGIUNTO SONO RIUSCITO A FARMI DISATTIVARE
Avatar utente
McMax
CAPO OFFICINA
Messaggi: 9023
Iscritto il: dom gen 31, 2010 21:46
Località: Bussero (MI)

Re: inverter in 220mono out 220trifase

Messaggio da McMax »

Per il fungo c'è un apposito ingresso di fault sull'inverter. Va collegato NC e attivato un parametro di configurazione.
Se posti il manuale ti dico cosa fare esattamente.

Assolutamente non usare il fungo per togliere alimentazione all'inverter. L'inverter ti garantisce protezione se resta alimentato.
McMax

“None of us can change the things we’ve done. But we can all change what we do next.” – Fred Johnson

fulminato in tenera età
xxxxxxxx
utente sotto controllo
Messaggi: 96
Iscritto il: lun feb 10, 2020 18:47

Re: inverter in 220mono out 220trifase

Messaggio da xxxxxxxx »

ragazzi, io vi ringrazio della Vs pazienza e competenza, lo so che in rete è pieno di queste argomentazioni, ma più leggo e più mi confondo le idee, comunque comincio ad avere un quadro più chiaro della situazione.
DonManuel
TORNITORE E FRESATORE
Messaggi: 2866
Iscritto il: ven mar 04, 2016 13:30
Località: Milazzo

Re: inverter in 220mono out 220trifase

Messaggio da DonManuel »

Come ti han detto il fungo è consigliabile montarlo comandando l'inverter, questo perché togliere la corrente all'inverter non è una cosa bella da fare, inoltre quando viene tolta l'alimentazione a monte il motore continua a girare per l'inerzia accumulata e se qualcosa rimanesse incastrato nel momento in cui tu vai a disalimentare, il motore continua a girare. Teoricamente con un buon inverter dovresti avere una sorta di freno motore che riesce a bloccare la rotazione in qualche attimo.
xxxxxxxx
utente sotto controllo
Messaggi: 96
Iscritto il: lun feb 10, 2020 18:47

Re: inverter in 220mono out 220trifase

Messaggio da xxxxxxxx »

ok, comunque ad inverter su off, è ammesso aprire il suo interuttore a monte, parlo di quando non uso il tornio per lunghi periodi, giusto? ed in caso di mancanza di tensione per distacco della linea da parte di enel, con il torni in funzione, l'inverter presumo è autoprotetto
Avatar utente
McMax
CAPO OFFICINA
Messaggi: 9023
Iscritto il: dom gen 31, 2010 21:46
Località: Bussero (MI)

Re: inverter in 220mono out 220trifase

Messaggio da McMax »

Si certo un magnetotermico a monte non si nega a nessun inverter :risatina:.
Meglio se ben dimensionato in corrente e con curva D.

Ribadisco no al fungo per togliere alimentazione in nessun caso.
Il dispositivo giusto per proteggere da guasti elettrici é il magnetotermico. Dal corto alla fiamma é un attimo e per quanto tu possa avere i riflessi pronti non sarai mai veloce abbastanza....
McMax

“None of us can change the things we’ve done. But we can all change what we do next.” – Fred Johnson

fulminato in tenera età
xxxxxxxx
utente sotto controllo
Messaggi: 96
Iscritto il: lun feb 10, 2020 18:47

Re: inverter in 220mono out 220trifase

Messaggio da xxxxxxxx »

va bene allora, appena mi arriva l inverter procedo all installazione, grazie a tutti
xxxxxxxx
utente sotto controllo
Messaggi: 96
Iscritto il: lun feb 10, 2020 18:47

Re: inverter in 220mono out 220trifase

Messaggio da xxxxxxxx »

ciao a tutti, l inverter è arrivato oggi, nei prossimi giorni con un collega molto più pratico di me su questi aggeggi, lo installiamo, adesso mi è venuto un dubbio : ma il grazioli 150 stondato anni '50 con il motore da 2 cv, sapete se ha il doppio senso di rotazione? chiedo questo perché il suo interuttore ha 3 posizioni, ovvero 0 al centro, 1 a sx, 2 a dx. Di questo eventualmente devo tenerne conto per configurare l inverter, scusate se ho detto una stupidata