Messaggio da enricopiozzo »

non conviene mettere cavi direttamente staffati al muro, ti conviene mettere un tubo rigido con le sue staffe e le sue curve e dentro ci puoi mettere cosa vuoi, solitamente della cordina FS17.
il cavo diretto al limite lo puoi mettere sull'impianto luci a soffitto (ma se metti il tubo è meglio) e in questo caso va bene un qualunque cavo per posa fissa tipo H07RN-F, FG16OR, N1VVK oppure eventualmente il FROR che è adatto per posa fissa e mobile all'interno in ambienti normali o temporaneamente all'esterno, installato su passerelle, tubazioni, canalette e sistemi similari (non è ammessa la posa interrata).
Il Dottore
FINALMENTE USO IL TORNIO
Messaggi: 874
Iscritto il: dom gen 10, 2016 14:17
Località: Venezia

Re: Passaggi da monofase a trifase

Messaggio da Il Dottore »

Sfortunatamente l'unica parte d'impianto "nuovo" da fare è solo quella che riguarda le prese 380. Le luci e le spine a 220 sono già tutte fissate tramite graffe e tasselli a muro con dei spezzoni giuntati che la tempo avevo sottomano ma che ora vorrei sistemare definitivamente. Quindi io dovrei solo rimuovere il vecchio e sostituirlo con il nuovo. A mettere tutti i tubi e le graffe oltre al dispendio economico non si finisce più tanto è vero che il solo cavo protetto da tubo metallico (che c'èra già) è solo quello che passa sopra la banco da lavoro per evitare problemi quando si usa il flex.
Avatar utente
enricopiozzo
TORNITORE E FRESATORE
Messaggi: 2728
Iscritto il: ven feb 09, 2018 18:51
Località: mondovì

Re: Passaggi da monofase a trifase

Messaggio da enricopiozzo »

vedi tu, i tubi non costano cari e un impianto da garage come installazione di tubi può cubare un giorno, un giorno e mezzo di lavoro di un installatore.
fatto quello saresti definitivamente a posto e non ci pensi più e se devi aggiungere linee hai la possibilità di farlo più agevolmente
mario mariano
CAPO OFFICINA
Messaggi: 10318
Iscritto il: lun dic 23, 2013 14:36
Località: Roma Monte Sacro

Re: Passaggi da monofase a trifase

Messaggio da mario mariano »

concordo in pieno con enricopiozzo i cavi nudi sono da evitare come la peste, i tubi costano una stupidaggine, era da tempo immemorabile che non sentivo i tubi in metallo (elios) in posti con diverse angolazioni usa il corrugato apposito ti facilita la vita, con i collari il lavoro è veloce e definitivo
Il Dottore
FINALMENTE USO IL TORNIO
Messaggi: 874
Iscritto il: dom gen 10, 2016 14:17
Località: Venezia

Re: Passaggi da monofase a trifase

Messaggio da Il Dottore »

Cavo nudo non intendevo l'unipolare attaccato al muro ma il cavo con la sua guaina di protezione fissato al muro quasi sul soffitto mentre per le uniche prese esposte o un tubo di ferro o un angolare fissato con tasselli a proteggere il cavo dalle possibili scintille. Non mi passava nemmeno per la mente di mettere 3 fili da 1x.1.5 appiccicati al muro nudi e crudi.
gcrimi2004
TORNITORE E FRESATORE
Messaggi: 4406
Iscritto il: mar ago 31, 2010 16:48
Località: Olgiate Molgora

Re: Passaggi da monofase a trifase

Messaggio da gcrimi2004 »

La linea esterna è stata messa in un tubo metallico, quella interna in quelli di plastica.
mario mariano
CAPO OFFICINA
Messaggi: 10318
Iscritto il: lun dic 23, 2013 14:36
Località: Roma Monte Sacro

Re: Passaggi da monofase a trifase

Messaggio da mario mariano »

avevo intuito che per cavo nudo intendevi quello con doppio isolamento, 1) è di difficile posa, con anse in bella vista 2) alla fine ti costa come il cavo unipolare più canna (le canne costano veramente poco circa 1,5 € per canne da 20 lunghi 3 m)
Il Dottore
FINALMENTE USO IL TORNIO
Messaggi: 874
Iscritto il: dom gen 10, 2016 14:17
Località: Venezia

Re: Passaggi da monofase a trifase

Messaggio da Il Dottore »

No no quello doppio isolamento è troppo duro da manovrare e come giustamente hai detto fa anse secche e nei portafrutti anche da esterno (esterno muro intendo) si fa fatica a piegarlo per questo preferivo h07, ha una buona flessibilità, un buon isolante e abbastanza spesso anche se singolo, e durante la stesura tende ad attorcigliarsi molto meno del cavo comune. Certo costa ben di più ma se non altro fatichi e bestemmi meno.
Il Dottore
FINALMENTE USO IL TORNIO
Messaggi: 874
Iscritto il: dom gen 10, 2016 14:17
Località: Venezia

Re: Passaggi da monofase a trifase

Messaggio da Il Dottore »

Torno in argomento in quanto stavo sistemando anche la parte vecchia del garage e sostituendo alcuni fili di sezione inadeguata con dei nuovi. Al momento dell'acquisto ho scoperto che i rivenditori oramai vendono solo bobine da 100m di fs17. Visto che a me ne bastavano solo 50 metri da 2.5 e 35 da 1.5mmq il venditore mi ha proposto il FS18OR18 300/500V che poi avrei dovuto spellare. Ora però mi accorgo che l'isolante del singolo conduttore è molto meno rispetto al comune fs 17 (che nel caso ha un isolante almeno doppio rispetto a questo) e volevo capire se potessero esserci problemi ad usarlo al posto della normale cordina.
mario mariano
CAPO OFFICINA
Messaggi: 10318
Iscritto il: lun dic 23, 2013 14:36
Località: Roma Monte Sacro

Re: Passaggi da monofase a trifase

Messaggio da mario mariano »

potevi usare tutto da 2,5 mm2 senza complicarti la vita
Il Dottore
FINALMENTE USO IL TORNIO
Messaggi: 874
Iscritto il: dom gen 10, 2016 14:17
Località: Venezia

Re: Passaggi da monofase a trifase

Messaggio da Il Dottore »

Si ma a parte questo possono esserci problemi per lo spessore dell'isolante? Rischia di bruciarsi?
mario mariano
CAPO OFFICINA
Messaggi: 10318
Iscritto il: lun dic 23, 2013 14:36
Località: Roma Monte Sacro

Re: Passaggi da monofase a trifase

Messaggio da mario mariano »

no, vai tranquillo
Avatar utente
enricopiozzo
TORNITORE E FRESATORE
Messaggi: 2728
Iscritto il: ven feb 09, 2018 18:51
Località: mondovì

Re: Passaggi da monofase a trifase

Messaggio da enricopiozzo »

L'FS18 è un cavo di merda non può essere messo in sostituzione del vecchio FROR, avendo tensione di isolamento bassa non è un cavo in doppio isolamento, quindi va inguaiato e se passa in strutture metalliche queste vanno messe a terra
Il Dottore
FINALMENTE USO IL TORNIO
Messaggi: 874
Iscritto il: dom gen 10, 2016 14:17
Località: Venezia

Re: Passaggi da monofase a trifase

Messaggio da Il Dottore »

L fs18 volevo usarlo nella parte di impianto vecchio che ha le canaline murate. Avendo problemi a trovare il fs17 in rotoli da 50 per evitare sprechi mi hanno dato questo da spellare e usare a mo' di cordina senza però la guaina esterna marrone. Il dubbio mi veniva da fatto che la cordina a parità di conduttore ha uno spessore di isolante quasi il doppio. Tipo il 1,5mm la cordina ha un 0,7 mentre lfs18 soli 0,4. Tenendo conto che la sola linea del compressore consuma 12-13 a temevo si bruciasse
Avatar utente
enricopiozzo
TORNITORE E FRESATORE
Messaggi: 2728
Iscritto il: ven feb 09, 2018 18:51
Località: mondovì

Re: Passaggi da monofase a trifase

Messaggio da enricopiozzo »

Certo che fs17 ha più isolante, è isolato per 450/750, vai da un elettricista e fatti dare del cavo, fai prima e metti del materiale decente
Rispondi