Pagina 1 di 2
Inverter GE VAT 23D
Inviato: mer lug 17, 2013 18:05
da nio568
Salve ragazzi, sapete dove posso reperire il manuale dell'inverter in questione?
Re: Inverter GE VAT 23D
Inviato: mer lug 17, 2013 19:42
da darix
http://www.gepowercontrols.com/it/resou ... d06-10.pdf
qui c'è quello che dovrebbe servirti....
ma ci sarà da tribolare per via di alcune differenze... continuiamo a cercare...
Re: Inverter GE VAT 23D
Inviato: mer lug 17, 2013 20:54
da darix
scarica questo:
http://www.gepowercontrols.com/de/resou ... 204-14.pdf
alla pag. 2-6 (pag 15) sono spiegati i collegamenti!
Re: Inverter GE VAT 23D
Inviato: gio lug 18, 2013 21:51
da McMax
Marcello ti rispondo qui che è più comodo e visibile che in MP
Il manuale dell'inverter in effetti non si trova; grazie alla ricerca di Marco però dovresti avere tutto quello che ti serve.
Per i collegamenti questo schema dovrebbe essere corretto:
Inverter GE.jpg
L1 e L2 sono l'ingresso da rete (mettici un magnetotermico a monte)
FWD-12V = interruttore per marcia avanti (se il contatto è chiuso il motore gira con marcia avanti)
REV-12V = interruttore per marcia indietro (se il contatto è chiuso il motore gira con marcia indietro)
... quando i contatti si aprono il motore si ferma.....
il potenziometro di regolazione della velocità lo colleghi come da schema tra +10V; MVI e 0V (FM+ lascialo aperto)
Il motore su T1, T2 e T3
MESSA A TERRA importantissima.
Per i parametri è un po un cinema... eventualmente vedi se le opzioni corrispondono sul secondo manuale postato da Marco. Alla fine devi solo impostare alcune cose semplici (non indispensabili, comunque)
- numero poli del motore
- potenza motore (in genere KW)
- Frequenza minima (metti 5Hz)
- Frequenza massima (metti 70/80Hz)
- Frequenza di carrier (parti con 5Khz e se il motore emette sibili alzala un po finchè non smette di sibilare)
Non so che motore hai trovato ma se è vecchio è bene non alzare troppo il carrier.... direi max 10Khz.
Re: Inverter GE VAT 23D
Inviato: sab lug 20, 2013 20:15
da McMax
Marcello ho visto il manuale... è fatto in modo davvero penoso
Vale tutto quello che ti ho detto nel post precedente, se hai problemi chiedi.
Re: Inverter GE VAT 23D
Inviato: lun lug 22, 2013 20:34
da McMax
Marcello imposta:
Carrier frequency - parametro b9.3 ==> 5Khz
Input voltage - parametro b9.6 ==> 4 (230V)
Maximum output frequency - parametro b9.0 ==> 80Hz
i poli non li ho trovati, ma non sono importanti... vedi se gira e poi eventualmente aggiustiamo.
Re: Inverter GE VAT 23D
Inviato: lun lug 22, 2013 20:42
da nio568
Grazie Max, fatto!!!!!
Come setto il potenziometro? L'ho messo come dice lo schema.....ma non funge.
Penso che ci sia qualche parametro da settare sull'inverter..
Re: Inverter GE VAT 23D
Inviato: mar lug 23, 2013 06:42
da McMax
Parametro b8.0; di default lo dovresti trovare su 0; METTILO A 1.
Mai visto un manuale peggio di questo !

Re: Inverter GE VAT 23D
Inviato: mar lug 23, 2013 17:28
da nio568
Max, non funge. Opzioni?
Re: Inverter GE VAT 23D
Inviato: mar lug 23, 2013 18:10
da darix
@ Max: io ho suggerito di metterlo a 9, non a 1. Secondo lo schema mettendo a 9 si imposta VFS su ON.
Re: Inverter GE VAT 23D
Inviato: mar lug 23, 2013 23:03
da McMax
ah ok... l'ho guardato stamattina in treno ed ero un po cotto in effetti. Comunque il manuale fa schifo !
Marcello, ti rispondo sempre qui piuttosto che in MP. Il motore scalda ma per capire se è normale bisogna capire alcune cose:
a che velocità lo stai facendo andare ?
Dopo quanto tempo si scalda e soprattutto QUANTO si scalda ?
Lo stai facendo girare libero o con carico applicato?
a vuoto come gira ? Sicuro che non ci siano attriti anomali ?
Fai per favore una foto del motore (intera e della targa) e la posti qui ?
L'hai collegato a triangolo ?
Re: Inverter GE VAT 23D
Inviato: mer lug 24, 2013 00:09
da darix
motore a vuoto, collegato a triangolo a 50hz scalda...qualcosa non va...
Re: Inverter GE VAT 23D
Inviato: mer lug 24, 2013 01:14
da nicio91
Ma un motore trifase da 1cv 50hz con l'inverter posso "tirare" fino a 70/80hz????
Re: Inverter GE VAT 23D
Inviato: mer lug 24, 2013 06:57
da nio568
Max, eccoti le foto..
Re: Inverter GE VAT 23D
Inviato: mer lug 24, 2013 13:45
da McMax
Si ma quanto scalda? Dopo quanto tempo?
Abbassa la frequenza di carrier al minimo e dimmi se cambia qualcosa.
Il motore é vecchio potrebbe avere problemi.
La resistenza degli avvolgimenti non dice granché... Prova a misurare gli avvolgimenti singolarmente staccando le barre dalla morsettiera e verifica che siano uguali...