Consigilo stesura impiantino garage

Messaggio da eugeniopazzo »

Ciao ragazzi. Mi son stufato dela mia situazione in garage fra prolunghe ciabatte stacca e attacca quando passo da un elettroutensile a un altro.. poi inciampo sule prolunghe, trucioli nelle spine.. E' PERICOLOSO E FA SCHIFO son stufo. Voglio sistemarlo bene una volta per tutte.

Qui ho steso un diagramma di quello che vorrei, e le prese che vorrei.

Siccome sono capra e magari non mi accorgo di rischi elettrici vorrei un consiglio.

Ci son molte prese come vedete, a monte di tutto che tipo di interruttore devo mettere? e dove mi collego? dentro una cassetta già esistente o faccio una spina da attaccare potrebbe andare bene?

Quante linee devo stendere dentro i tubi?

Non mandatemi affancubo :mrgreen:
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
"La roulette russa non uccide" affermano 5 esperti su 6
"La prima cosa che guardo in qulo è la ragazza"
"Se non sei parte della soluzione sei parte del problema"
"Simplicity is the ultimate sophistication"
eugeniopazzo
TORNITORE E FRESATORE
Messaggi: 4239
Iscritto il: dom apr 04, 2010 16:54
Località: Paesi Bassi / Delft

Re: Consigilo stesura impiantino garage

Messaggio da eugeniopazzo »

più che altro non so che tipo di giunzioni mettere nelle varie scatole di derivazione

e aggiungo, da un cavo quante giunzioni posso fare? è buona norma solo sdoppiarlo o posso anche triplicarlo?
"La roulette russa non uccide" affermano 5 esperti su 6
"La prima cosa che guardo in qulo è la ragazza"
"Se non sei parte della soluzione sei parte del problema"
"Simplicity is the ultimate sophistication"
mario mariano
CAPO OFFICINA
Messaggi: 10318
Iscritto il: lun dic 23, 2013 14:36
Località: Roma Monte Sacro

Re: Consigilo stesura impiantino garage

Messaggio da mario mariano »

andiamo per ordine, l'alimentazione deve avvenire da un magnetotermico e da un differenziale che protegga sia i cavi che le persone. devi aggiungere le potenze di targa delle varie macchine, così vediamo le sezione di cavo più adatto, considera che solo per illuminazione è consentito l'uso del 1, 5 mm2, per tutto il resto almeno il 2,5 mm2
eugeniopazzo
TORNITORE E FRESATORE
Messaggi: 4239
Iscritto il: dom apr 04, 2010 16:54
Località: Paesi Bassi / Delft

Re: Consigilo stesura impiantino garage

Messaggio da eugeniopazzo »

ok il tornio ha un motore da 1500 W (che non viene mai sfruttato ovviamente), ma aggiungerò magari accessori elettrificati come testa alesatrice, ELS, aggiungerei un 500 W di budget.

Sega ha un motore a spazzole da 1000W

Illuminazione 100 W sopra tornio e sega sopra il banco 100 W per farla grossa.

Budget potenza banco è per flessibili trapani dremel cose così. Non superiamo mai secondo me i 500 W.

Poi in un altro lato del garage c'è la fresa ma replicherò di fatto la situazione che scaturirà da qui.

A casa mia luce e forza son due impianti diversi. Ma vorrei infischiarmene e fare una cassetta mia.

Ovviamente non sarà mai tutto accesso assieme! o tornio o fresa o sega o flessibile o saldatrice! quindi assorbimento massimo 1500 W alla presa. troppo?
"La roulette russa non uccide" affermano 5 esperti su 6
"La prima cosa che guardo in qulo è la ragazza"
"Se non sei parte della soluzione sei parte del problema"
"Simplicity is the ultimate sophistication"
giacomo328
TORNITORE E FRESATORE
Messaggi: 18490
Iscritto il: mer apr 20, 2011 13:38

Re: Consigilo stesura impiantino garage

Messaggio da giacomo328 »

secondo me non hai tanto chiaro nemmeno quanto assorbono i tuoi utensili
OBBIETTIVO RAGGIUNTO SONO RIUSCITO A FARMI DISATTIVARE
mario mariano
CAPO OFFICINA
Messaggi: 10318
Iscritto il: lun dic 23, 2013 14:36
Località: Roma Monte Sacro

Re: Consigilo stesura impiantino garage

Messaggio da mario mariano »

allora io ti dico quello che dovresti fare, ........non quello che puoi fare. La linea che alimenta l'officina da 6 mm2 protetta a monte con magnetotermico da 16 A (a secondo della disponibilità di potenza che hai, può diventare da 20 A) e un differenziale da 30 mA, arrivati in officina alimenti un quadruccio con un generale da 16 A (qui, ....come sopra) da cui alimenti un magnetotermico per ogni macchina importante che hai, più uno per le prese e uno per l'illuminazione, essendo a tutti gli effetti "una officina" l'impianto deve essere fatto con materiale autoestinguente e stagno .....anche le plafoniere, e dato che ci sei monta anche una lampada di emergenza, sempre sul circuito luci
eugeniopazzo
TORNITORE E FRESATORE
Messaggi: 4239
Iscritto il: dom apr 04, 2010 16:54
Località: Paesi Bassi / Delft

Re: Consigilo stesura impiantino garage

Messaggio da eugeniopazzo »

@giacomo i dati di targa son quelli, ma non li assorbono perchè il tornio non ha la struttura per fare 1,5 kW di passata e se si pianta l'utensile le cinghie slittano (questa cosa l'ho impostata io)

cosa non ti torna?

@mario mariano grazie mi è più chiara la questione.
"La roulette russa non uccide" affermano 5 esperti su 6
"La prima cosa che guardo in qulo è la ragazza"
"Se non sei parte della soluzione sei parte del problema"
"Simplicity is the ultimate sophistication"
mario mariano
CAPO OFFICINA
Messaggi: 10318
Iscritto il: lun dic 23, 2013 14:36
Località: Roma Monte Sacro

Re: Consigilo stesura impiantino garage

Messaggio da mario mariano »

come giustamente dice Giacomo, ......le potenze in gioco sono sicuramente altre, per la saldatrice (a mio avviso è quella che assorbe di più) e anche il flessibile non è che da meno, quelli a disco da 230 a volte superano le 2000 W, solo quelli vecchi di una volta da 115 di diametro erano da 500 W ora arrivano anche a 850 - 900 W
eugeniopazzo
TORNITORE E FRESATORE
Messaggi: 4239
Iscritto il: dom apr 04, 2010 16:54
Località: Paesi Bassi / Delft

Re: Consigilo stesura impiantino garage

Messaggio da eugeniopazzo »

ho una smerigliatrice cinese da 600 W se li misuriamo non arriviamo a 300W. la saldatrice mia é un relitto che tira al massimo elettrodi da 1.6. non credo faccia 1500 W.

cio non vuol dire che non debba dimensionare per potenze superiori e lo faró
"La roulette russa non uccide" affermano 5 esperti su 6
"La prima cosa che guardo in qulo è la ragazza"
"Se non sei parte della soluzione sei parte del problema"
"Simplicity is the ultimate sophistication"
giacomo328
TORNITORE E FRESATORE
Messaggi: 18490
Iscritto il: mer apr 20, 2011 13:38

Re: Consigilo stesura impiantino garage

Messaggio da giacomo328 »

è più semplice di quello che pensi basta che dai retta a mario
OBBIETTIVO RAGGIUNTO SONO RIUSCITO A FARMI DISATTIVARE
eugeniopazzo
TORNITORE E FRESATORE
Messaggi: 4239
Iscritto il: dom apr 04, 2010 16:54
Località: Paesi Bassi / Delft

Re: Consigilo stesura impiantino garage

Messaggio da eugeniopazzo »

mario é stato chiaro! vi ringrazio molto. solo una cosa. magnetoternico per le prese, poi cassetta di derivazione e faccio partire tre fili per ogni presa?
"La roulette russa non uccide" affermano 5 esperti su 6
"La prima cosa che guardo in qulo è la ragazza"
"Se non sei parte della soluzione sei parte del problema"
"Simplicity is the ultimate sophistication"
giacomo328
TORNITORE E FRESATORE
Messaggi: 18490
Iscritto il: mer apr 20, 2011 13:38

Re: Consigilo stesura impiantino garage

Messaggio da giacomo328 »

visto che non sei avvezzo ti consiglierei di partire dalla fine, ovvero metti tutte prese dove ti servono, se con la stessa linea ci metti 2/3 prese usa il 4mm2 poi ti congiungi ad una scatola di derivazione posta sotto un Quadro elettrico in pratica gruppo prese del banco una linea, tornio una linea ecc ecc poi compri 4/5 interruttori magnetotermici 4 da 16A e uno da 10A e con quest'ultimo fai la linea luce per le lampade puoi usare il 1,5mm2 come ti ha già detto mario.
OBBIETTIVO RAGGIUNTO SONO RIUSCITO A FARMI DISATTIVARE
eugeniopazzo
TORNITORE E FRESATORE
Messaggi: 4239
Iscritto il: dom apr 04, 2010 16:54
Località: Paesi Bassi / Delft

Re: Consigilo stesura impiantino garage

Messaggio da eugeniopazzo »

perfetto, chiarissimo :grin:
"La roulette russa non uccide" affermano 5 esperti su 6
"La prima cosa che guardo in qulo è la ragazza"
"Se non sei parte della soluzione sei parte del problema"
"Simplicity is the ultimate sophistication"
zetapi
TORNITORE E FRESATORE
Messaggi: 3246
Iscritto il: gio mag 31, 2012 14:22
Località: sanremo

Re: Consigilo stesura impiantino garage

Messaggio da zetapi »

come sarebbe che la saldatrice "tira al massimo elettrodi da 1.6"? dovrebbero essere i più piccoli, anche difficili da trovare...
eugeniopazzo
TORNITORE E FRESATORE
Messaggi: 4239
Iscritto il: dom apr 04, 2010 16:54
Località: Paesi Bassi / Delft

Re: Consigilo stesura impiantino garage

Messaggio da eugeniopazzo »

é una saldatrice del cavolo, pagata nuova 40 euro, 10 anni fa quando approcciavo il mondo dell hobby, non ero nemmeno iscritto, non sapevo nulla! e sognavo di saldare il mondo! ma ben presto mi resi conto di quanto schifo facesse,da allora mi prometto di comperarne una bella ma saldo forse 1 vokta all anno 3 elettrodi